2013/12/3  
自党的群众路线教育实践活动开展以来,含能公司仪表计量检测中心领导干部深入各生产单位,及时了解各类生产仪表运行状况,对发现的生产仪表问题,带头成立攻坚小组,持续改善,解决实际问题。
该单位领导干部定期前往各生产单位调研,每月科级管理人员主动与生产单位主管仪表领导沟通,及时掌握生产线仪表运行状况。通过实地调研,对维修频率高的仪表分类、梳理,设置改善课题,分析问题成因,提出解决方案。
能源动力中心4、5号锅炉,自投入运行以来,锅炉汽包液位计受混合物料及运行负荷等因素的影响,出现 “虚假水位”,导致液位计测量显示不准。仪表计量检测中心在发现问题后,立即成立由单位领导牵头,工程技术人员、技能人员组成的攻坚小组,通过与工艺人员问询锅炉运行工艺控制情况、查阅学习循环流化床锅炉工作原理、观测记录锅炉炉膛汽包在不同工况、物料配比及运行负荷下的液位显示,分析数据,查找原因,制定出锅炉汽包液位改造方案,利用停产间隙进行改造,改造后,效果良好,实现锅炉汽包液位的准确测量。针对化工四厂941工房提升机自动加料系统在运行中出现的问题,他们经过现场勘查和测算,查阅大量关于提升机工程应用的资料,确定导致发生故障的原因是提升机结构选型不合理、结构不紧凑,位置检测传感器选型及安装位置不合理造成的,他们随即制定相应方案组织改造,目前改造所需材料及零配件已上报相关部门采购。(记者:樊庆涛)